Indikator pretoka vode z navojem (serija ZSJZ) je nameščen neposredno na cev protipožarnih brizgalk za spremljanje gibanja vode znotraj označenega zaščitnega območja. Pravilno mesto namestitve je ključnega pomena za zagotovitev natančnega prenosa signala in zanesljivega delovanja sistema.
1. Podružnice (nadzor območja)
Najpogosteje nameščeni na vodoravnih odcepih, ki služijo določenim nadstropjem ali požarnim oddelkom. To nadzorni plošči omogoča, da prepozna, katero območje se je aktiviralo med praznjenjem sprinklerja.
2. Glavne distribucijske cevi
Lahko se namesti na navpične dvižne cevi ali glavne napajalne vode za nadzor večjih odsekov sprinklerskega omrežja. V več-nadstropnih stavbah je običajno nameščen na razdelilnem vodu vsakega nadstropja.
3. Vodoravna ali navpična usmerjenost
Napravo je mogoče namestiti na vodoravne in navpične cevovode, če se smer toka ujema s puščico, označeno na ohišju.
4. Zahteve za položaj namestitve
Nameščen za regulacijskim ventilom
Nahaja se pred odcepi-odcepa (če spremljate celoten odsek)
Ohranite zadostno ravno dolžino cevi navzgor in navzdol, da zagotovite stabilno delovanje vesla
Izogibajte se namestitvi blizu kolen, reduktorjev ali črpalk, kjer lahko turbulenca vpliva na natančnost
5. Uporaba cevi z majhnim-premerom
Navojni (vijačni-) priključek je primeren za manjše premere cevi, zaradi česar je idealen za kompaktne brizgalne sisteme ali sekcijska protipožarna omrežja.
Pravilna namestitev zagotavlja natančno zaznavanje pretoka vode, hiter odziv alarma in zanesljivo povezavo s požarno alarmno centralo ali sistemom požarne črpalke.